步骤: 1、投入备用变压器,断开检修的变压器低压侧断路器,取下把持电源的操作保险,在开关把手处悬挂“制止合闸”标记牌。 2、断开检修变压器高压侧的断路器,合上接地开关,对变压器进行充足放电后,锁住高压柜,在开关把手处悬挂“制止合闸”标记牌。 3、干式变压器的颐养...
阅读量:2692019
炎炎夏日,较高的外部温度以及巨大的城市用电量,对变压器设施的维护显得尤为重要,以下是油浸式变压器的防火措施总结: 1.当变压器上部油层温度达到或超过85摄氏度时,表明变压器过负荷,应立即减负荷;若温度持续不断上升,则表明变压器可能内部有故障,应断开电源,进行检查。据了解,目前市面上有一款复电...
阅读量:3092019
工作电压的升高,会使控制导线之间存在的电容负载电流上升,因此一般来说,控制电压不应选大于220V的。 电压的上升,接触器与继电器线圈所用的导线截面会随之减小,从而削弱导线的机械强度以及过载能力,发生故障的机遇也就增多。其过载能力起着非常重要的作用,因为接触器磁系统的气隙随着时间的流逝而逐渐变...
阅读量:2382019
油浸式变压器选用指南及分类 1、选用指南 1000kVA 及以上油浸式变压器,须装设户外式信号温度计,并可接远方信号。8 00kVA 及以上油浸式变压器应装气体继电器和压力保护装置,800kVA 以下油浸式变压器根据使用要求,与制造厂协商,也可装设气体继电器。油浸式变压器 应按制造厂规定,装设温度测...
阅读量:2482019
电力变压器日常巡视检查一般包括以下内容: a.电力变压器的油温和温度计应正常,储油柜的油位应与温度相对应,各部位无渗、漏油; b.套管油位应正常,套管外部无破损裂纹、无严重油污、无放电痕迹及其它异常现象; c.电力变压器音响正常; d.各冷却器手感温度应相近,风扇、油泵、水泵运转正常,油流继电器工...
阅读量:2482019